- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
神秘的饱和蒸汽压!-气体灭火漫谈!
石峥嵘:理解了饱和蒸汽压,就可以更透彻的理解气体灭火系统!
想真正了解气体灭火,就必须了解饱和蒸汽压。
饱和蒸汽压是指在密闭条件中,在一定温度下,与液体或固体处于相平衡的蒸汽所具有的压力。同一物质在不同温度下有不同的饱和蒸汽压,并随着温度的升高而增大。
下面,我们以七氟丙烷为例,讲解饱和蒸汽压:
1、假设我们在一个真空的钢瓶内注入液态的七氟丙烷,七氟丙烷进入钢瓶后迅速蒸发,钢瓶内的气态七氟丙烷压力不断升高(为方便理解,我们称气态七氟丙烷为七氟丙烷蒸汽),随着七氟丙烷蒸汽压力升高,气相的七氟丙烷分子也不断地凝化成液相七氟丙烷分子。最终,气相和液相达到一个平衡状态,这时的压力就是七氟丙烷的饱和蒸汽压。
2、在一定温度下,某种物质的饱和蒸汽压是衡定的,因此,单一贮存七氟丙烷药剂的储瓶,即使有泄漏,只要有液态七氟丙烷存在,瓶内压力就是衡定的,始终等于饱和蒸汽压。这就是外贮压式七氟丙烷系统的灭火剂储瓶不能用压力表检测泄漏的原因。
3、在内贮压系统中,七氟丙烷通过氮气加压贮存,七氟丙烷泄漏时气相空间增加,氮气压力降低。如果是氮气泄漏,氮气量变小,同样压力会降低,因此可以通过压力表检测泄漏。
4、较低的饱和蒸汽压不利于灭火剂的传送,需要用惰性气体(氮气)增压,通过氮气完成灭火剂输送。
示例1:七氟丙烷的饱和蒸汽压较低(0.39MPa,20℃),需要氮气增压,通过氮气的推送完成灭火剂输送;
示例2:二氧化碳的饱和蒸汽压较高(5.7MPa,20℃),依靠自身的压力就可以完成灭火剂的输送。
示例3:IG541包括50%的氮气和42%的氩气,使用温度范围内始终为气态,在这个温度范围内不存在饱和蒸汽压的问题,同样依靠自身的压力就可以完成灭火剂的输送。
小贴士:
1、临界温度和临界压力下的状态称为临界状态!
2、临界温度是能够使物质由气相变为液相的最高温度。
3、临界压力是物质处于临界状态时的压力(压强),就是在临界温度时使气体液化所需要的最小压力,液体在临界温度时的饱和蒸汽压就是临界压力。
4、关于临界温度,详见:有趣的临界温度!
参考专题:气体灭火系统!(点击进入)
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热