消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制室消防水泵房

到底是甲级门还是乙级门  在一消考试当中

冲刺一消 | 2025-08-11 17:21
请写下您的回答回答

回答 | 6

追风赶月 2025-08-11 20:07 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-08-11 23:06 00 [回复]举报

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.5.12条,消防水泵房,甲级防火门;

依据《建筑防火通用规范》《建筑设计防火规范》,消防控制室,不低于乙级防火门;

水天浮云 2025-08-12 01:04 00 [回复]举报

乙级门

潘天坤 2025-08-12 07:52 10 [回复]举报

考试中可能要看问的是根据哪本规范,还有就是问的是开向建筑内的门还是直通室外的门


消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用防火门


根据建筑防火通用规范GB55037要求,建筑直通室外和屋面的门可采用普通门



张云 2025-08-12 09:56 00 [回复]举报

设备用房都是甲级门

李勤 2025-08-13 08:27 10 [回复]举报

1、建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) :6.2.7 附设在建筑内的消防控制室:消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

2、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014  5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

3、如果水泵房是直接开向室外的,则不需要采用防火门

关闭

关闭

手机APP下载