
懒得说
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
包塑金属软管算不算金属管?
发表评论: 名字都说了,包塑金属软管
2025-08-17 17:15
-
室外消火栓压力规范多少
发表评论: 地下湿式室外消火栓:压力要求一般为0.2-0.3MPa。 地下干式室外消火栓:压力要求一般为0.4-0.6MPa。 室外立式湿式消火栓:压力要求为0.2-0.3MPa。 室外立式干式消火栓:压力要求通常为0.4-0.6MPa。 室外泡沫混合液喷洒消火栓:压力要求一般在0.4-0.8MPa之间
2025-08-17 17:14
-
安全出口疏散指示灯
发表评论: 根据《建规》5.5.8规定的公共建筑内的安全出口指示牌要求,建筑面积大于20平方米就需要安全出口指示牌,安全出口上方应安装灯光安全出口标志
2025-08-17 17:11
-
燃气管道设置
发表评论: 燃气规范要求,燃气管道不能敷设在密闭的室内。靠外立面开敞空间敷设没问题
2025-08-16 16:00
-
机械排烟联动
发表评论:
2025-08-16 10:11
-
点型感烟或感温探测器
发表评论: 浓烟和高热气体在顶部聚集,更易触发探测器动作,及时报警
2025-08-15 09:50
-
消防泵控制柜进线
发表评论: 没有规范要求消防泵控制柜必须下进线。从底部(下进线)进入控制柜只是减少水汽或灰尘进入控制柜的风险,保证防护等级IP55.
2025-08-09 14:52
-
总建筑面积是指独栋还是该单位所有建筑
发表评论: 规范指的是单栋建筑的单层建筑面积和整栋建筑面积,而不是几栋楼的面积合计
2025-08-08 14:49
-
防火分区的划分与防排烟系统有关系吗?
发表评论: 防火分区是通过采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施,将建筑空间划分为能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。 防排烟系统则是为了在火灾发生时,能够有效地控制烟气的蔓延,保障人员疏散和灭火救援的顺利进行。 防烟分区是在防火分区内采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一建筑的其余部位蔓延的局部空间
2025-08-07 08:38
-
【图】请问下,水池液位怎么标注是正确的?这样标对吗?
发表评论: 增加标注正常水位、最低有效水位更好。另外,水位管里可以加个小的深颜色浮球,方便观察
2025-08-06 10:38
-
消防水带单圈收纳方式
发表评论: 水带完好,长度满足要求,只是收纳方式不同并不影响使用功能,不应该判定为隐患
2025-08-06 10:32
-
【图】居民住宅入户门与消火栓距离要求
发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.3.10条明确要求,消火栓箱门的开启角度不得小于120度。 图示情况,消火栓箱门需要改变开启方向;或者住户门改为向内开启
2025-08-05 14:56
-
有没有规定说明疏散走道上方可不可以通燃气管道
发表评论: 燃气管道不应该经过密闭的室内空间,燃气规范有要求
2025-08-05 10:17
-
【图】消防喷淋管道是否可以用吊杆固定?
发表评论: 没有明确规定不允许采用吊架的。但是喷淋支管末端需要采用固定支架;支管超过50的起始端要求固定支架;另外防晃支架间距要满足规范要求。
2025-08-05 10:14
-
柴油发电机燃料供给管道设置自动切断阀的问题
发表评论: 储油间到发电机房的油管要设置阀门,并没有要求设自动关闭阀门,可以是手动阀门。
2025-08-03 14:50
-
回路点位编码问题
发表评论: 理论上跳号编码可以。但这样会增加回路探测器登记和联动编程的麻烦,没有必要
2025-08-02 10:48
-
防排烟风管法兰连接问题
发表评论: 共薄钢板连体法兰连接,也称为共板法兰连接,是指法兰与风管管壁为一体的形式。 共板法兰的使用范围为低中压系统,且风管长边小于等于2000mm的风管。 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)的规定,排烟风管可以采用薄钢板法兰(共板法兰)连接,但应采用螺栓连接方式
2025-08-01 14:44
-
物流建筑防排烟
发表评论: 最好由设计和当地消防主管部门进一步确认,避免擅作主张影响验收
2025-07-26 08:33
-
关于建设工程消防竣工验收前检查问题的疑问
发表评论: 1、消防水泵控制柜可以设在消防泵房,但控制柜防护等级应不低于IP55。 2、控制柜开口只采用防火堵泥无法满足IP55的防水要求。 3、消防水泵房必须设置消防电话分机。 4、说明主机根本没调试过。 5、液位除了就地显示还应在控制室有信号显示 6、电源监控主机备电可以采用外接蓄电池。 7、溢流口肯定不应高于进水口 8、消防救援窗应采用安全玻璃,面积不小于1m2,救援窗内外应有永久性明显标识 9、疏散通道是直通疏散出口的通道,根据实际情况选择最短距离 10、防火卷帘临空导轨上方耐火极限应和防火卷帘相同等级。使用防火包裹是否满足要求需验证
2025-07-26 08:32
-
楼梯间直灌式加压送风的风机可以不设机房吗?
发表评论: 可以不设专用风机房,但设于室外的消防风机应有良好的遮阳、防雨、四周设有防护结构等防护措施,其周围至少6m范围内不应布置可燃物。
2025-07-25 14:41