消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

机械排烟联动

如果一个房间只需要设置1个烟感,但是需要设置机械排烟,那这个房间的排烟口怎么联动?

小罗!!! | 2025-08-15 17:13
请写下您的回答回答

回答 | 6

小唐12321 2025-08-15 17:54 00 [回复]举报

那就一个联动,房间小于80平米设置排烟吗

潘天坤 2025-08-15 18:01 00 [回复]举报

一般来说,只设置一个烟感说明房间面积比较小(可能是大于50平方米又小于100平方米),这种情况房间的排烟口可以不需要联动开启,因为小房间内可只存在一个报警信号,这种做法不违反规范要求


火灾自动报警设计规范要求的排烟的联动是同一防烟分区的两个报警信号,但是小房间只有一个报警信号,这种情况只是房间一个信号或者房间一个信号结合房间外的一个其他信号(两个信号)开启常闭排烟口(常闭排烟阀)是违反火灾自动报警设计规范要求,所以最好的做法是不联动开启,这样只是发生火灾后起不到自动效果而已,并未违反规范要求


说个题外话:如果讨论是否合理,目前做法肯定是不合理,起不到应有的效果,期待后续火灾自动报警设计规范修订,如果后续修订允许在这种特殊情况单个报警信号启动风口,或者在这种特殊情况应增加其他信号来保证同一防烟分区的两个信号的启动要求,可能会更合理一些


最后再讲下,负担多个防烟分区的系统,会设置手动操作装置,发生火灾可以人为手动开启这个操作装置来打开排烟口进行排烟


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据

有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


懒得说 2025-08-16 10:11 00 [回复]举报

阿宸宸宸宸OK 2025-08-16 17:51 00 [回复]举报

多大的房间啊?能只设计一个烟感?

消防网友39875 2025-08-16 22:23 00 [回复]举报

独立烟感带常闭常开端子,加继电器,输出控制接触器线圈

李勤 2025-08-18 09:17 00 [回复]举报

联动动作的逻辑关系是按照防火分区启动,不是按照单个房间启动。

关闭

关闭

手机APP下载